            對變頻絞車的變頻器需要認真的做好日常維護保養及其檢修工作,工作內容包括以下幾個方麵:
 
           (1)定期對變頻器進行除塵,重點是整流櫃、逆變櫃和控製櫃,必要時可將整流模塊、逆變模塊和控製櫃內的線路板拆出後進行除塵。
 
           (2)將變頻器前門打開, 後門拆開, 仔細檢查交、直流母排有無變形、腐蝕、氧化,母排連接處螺絲有無鬆脫,各安裝固定點處堅固螺絲有無鬆脫,固定用絕緣片或絕緣柱有無老化開裂或變形,如有應及時更換,重新緊固,對已發生變形的母排須校正後重新安裝。
 
           (3)對線路板、母排等除塵後,進行必要的防腐處理,塗刷絕緣漆,對已出現局部放電、拉弧的母排須去除其毛刺後,再進行處理。對已絕緣擊穿的絕緣板,須去除其損壞部分,在其損壞附近用相應絕緣等級的絕緣板對其進行隔絕處理,緊固並測試絕緣並認為合格後方可投入使用。
 
           (4)整流櫃、逆變櫃內風扇運行及轉動是否正常,停機時,用手轉動,觀察軸承有無卡死或雜音,必要時更換軸承或維修。
 
           (5)對輸入、整流及逆變、直流輸入快熔進行全麵檢查,發現燒毀及時更換。
 
           (6)中間直流回路中的電容器有無漏液,外殼有無膨脹、鼓泡或變形,安全閥是否破裂,有條件的可對電容容量、漏電流、耐壓等進行測試,對不符合要求的電容進行更換,對新電容或長期閑置未使用的電容,更換前須對其進行鈍化處理。濾波電容的使用周期一般為5年,對使用時間在5年以上,電容容量、漏電流、耐壓等指標明顯偏離檢測標準的,應酌情部分或全部更換。
 
           (9)仔細檢查端子排有無老化、鬆脫,是否存在短路隱性故障,各連接線連接是否牢固,線皮有無破損,各電路板接插頭接插是否牢固。進出主電源線連接是否可靠,連接處有無發熱氧化等現象,接地是否良好。
           另外,有條件的可對濾波後的直流波形、逆變輸出波形及輸入電源諧波成分進行測定。